Автор Тема: Домик миниатюрка  (Прочитано 232624 раз)

0 Пользователей и 2 Гостей просматривают эту тему.

Оффлайн Shig

  • Member
  • *****
  • Сообщений: 1703
Re: Домик миниатюрка
« Ответ #615 : Мая 16, 2015, 21:52:04 »
Dil, всегда считалось 50 мА. Автомат защищает оборудование, УЗО - человека. УЗО в голове - потому и 300 мА.

Оффлайн Dil

  • Administrator
  • *****
  • Сообщений: 9417
  • Велика Россия, а запарковаться негде.
  • Имя: Михаил
  • Откуда: Рязань
Re: Домик миниатюрка
« Ответ #616 : Мая 16, 2015, 22:21:55 »
Shig, а какой смысл в узо на 300мА? Почему тогда не на 3А?

Оффлайн Shig

  • Member
  • *****
  • Сообщений: 1703
Re: Домик миниатюрка
« Ответ #617 : Мая 16, 2015, 22:23:40 »
Shig, а какой смысл в узо на 300мА? Почему тогда не на 3А?
- так потребителей то много, вот они и складываются в 300 на вводе. :hi:

Оффлайн Dil

  • Administrator
  • *****
  • Сообщений: 9417
  • Велика Россия, а запарковаться негде.
  • Имя: Михаил
  • Откуда: Рязань
Re: Домик миниатюрка
« Ответ #618 : Мая 16, 2015, 22:41:54 »
Shig, пардон, ты сам писал, что узо это защита человека, значит 30-50 мА и никаких складываний!
Хотя, если сразу человек семь в параллель... :biggrin:

Оффлайн Shig

  • Member
  • *****
  • Сообщений: 1703
Re: Домик миниатюрка
« Ответ #619 : Мая 16, 2015, 22:47:41 »
Dil, всё верно - семь человек в одну розетку трудно запихнуть, а вот в разные - запросто! :biggrin:

Оффлайн АРКАДИЧ

  • Member
  • *****
  • Сообщений: 2496
  • информированный оптимист
  • Имя: Сергей
  • Откуда: Вологодская обл.
Re: Домик миниатюрка
« Ответ #620 : Мая 16, 2015, 23:45:37 »
А с перетёртой изоляцией вполне справляется обычный автомат. Не?


Обычный отключит только при превышении тока по токоведущим проводами .
УЗО отрубит при утечке или замыкании на землю с любого провода , будь то фаза или ноль(рабочий)
Но если замкнуть цепь (сунуть пальцы в розетку) то не спасёт ни какое УЗО :pardon:

Цитировать
Защита от прикосновения к токоведущим частям.

Рассмотрим случай прикосновения человека к фазному проводу сети. Через тело человека потечет ток, который для УЗО является током утечки. Если ток утечки превысит дифференциальный ток УЗО, то оно отключит участок сети, чем ограничит время протекания тока через тело пострадавшего. Тут следует отметить, что если человек прикоснется к фазе и к рабочему нулю, то для УЗО сопротивление тела человека ничем не будет отличаться от штатной нагрузки и отключения не произойдет, человек получит электротравму.
Для обеспечения минимально необходимого уровня безопасности людей от прикосновения к токоведущим частям требуется выбирать дифференциальный ток УЗО не более чем 30 мА.

Оффлайн Шумихин Д

  • Member
  • *****
  • Сообщений: 979
  • Имя: 000000000000
  • Откуда: 000000000000000
Re: Домик миниатюрка
« Ответ #621 : Мая 17, 2015, 08:00:41 »
Шумихин Д, я всегда считал, что узо не позволяет убить человека. Обычно ограничивали 30мА. Считается, что такой ток ниже смертельного 100мА. А с перетёртой изоляцией вполне справляется обычный автомат. Не? :blush:

Не знаю как сейчас а раньше считалось опасной величина 0,02 А, а это 20мА, но по технике безопастности всегда говорили что это очень индивидуально и не является строго ограниченной величиной не в верх не в низ, УЗО защищает человека не отключением при косании фазного провода, хотя и может? а недопущением попадания потенциала куда не след.


Попались тут на днях в руки 3 автомата. Французский, Китайский и Рашенский. :blush::blush::blush: За державу БЛТ обидно :diablo::diablo::diablo:

То что надписи на русском не делает его российским, сейчас к примеру все пускатели это китайская копия шнайдер электрика.

Shig, а какой смысл в узо на 300мА? Почему тогда не на 3А?

Селективность, чем ближе к конечному потребителю тем ток УЗО должен быть ниже, к воду выше, что бы срабатывал ближайший к точке утечки, для автоматов аналогичная ситуация, но там еще учитавается максимальный ток и токи КЗ.

Оффлайн Dil

  • Administrator
  • *****
  • Сообщений: 9417
  • Велика Россия, а запарковаться негде.
  • Имя: Михаил
  • Откуда: Рязань
Re: Домик миниатюрка
« Ответ #622 : Мая 17, 2015, 08:34:39 »
Шумихин Д, я не глубоко в теме, поэтому не спорю, просто хочу понять. Понятно, если узо 30мА стоит на стиральную машину. Там оно защитит и машину и человека. Могу даже наверное понять узо 300мА на вводе в цех, там паутина старых кабелей, у которых течёт изоляция, может 300 и наберёшь. Но где в доме может быть утечка 300мА?! Это 60Вт между прочим! На 220 это будет означать бабах и сработает обычный автомат.

Оффлайн Шумихин Д

  • Member
  • *****
  • Сообщений: 979
  • Имя: 000000000000
  • Откуда: 000000000000000
Re: Домик миниатюрка
« Ответ #623 : Мая 17, 2015, 08:44:19 »
Шумихин Д, я не глубоко в теме, поэтому не спорю, просто хочу понять. Понятно, если узо 30мА стоит на стиральную машину. Там оно защитит и машину и человека. Могу даже наверное понять узо 300мА на вводе в цех, там паутина старых кабелей, у которых течёт изоляция, может 300 и наберёшь. Но где в доме может быть утечка 300мА?! Это 60Вт между прочим! На 220 это будет означать бабах и сработает обычный автомат.

Ну поставь меньше, а потом бегай к нему на улицу по любому поводу,0.3А это не бабах, бабах это когда КЗ а там токи в сотни номиналов от величины автомата.

Оффлайн АверС

  • Member
  • *****
  • Сообщений: 2714
  • Имя: Сергей Анатольевич
  • Откуда: Нижегородская обл.
Re: Домик миниатюрка
« Ответ #624 : Мая 17, 2015, 09:03:54 »
Надо тоже что то сказать :blush::biggrin:.  Автоматы защиты отключают электрическую сеть при коротком замыкании в сети (касание фазного и нулевого провода или двух фазных проводов) или перегрузки. На малые токи утечки автоматы защиты не реагируют. Именно для защиты человека от токов утечки предназначены УЗО. Такие УЗО должны иметь ток отсечки не более 30 мА.
Для защиты помещения от возгорания, пожара ставится общее УЗО с током отсечки 100мА, реже 300мА. :pardon:

Оффлайн Dil

  • Administrator
  • *****
  • Сообщений: 9417
  • Велика Россия, а запарковаться негде.
  • Имя: Михаил
  • Откуда: Рязань
Re: Домик миниатюрка
« Ответ #625 : Мая 17, 2015, 09:04:41 »
Я только о том, что если получилась утечка больше сотни мА, то она лавинообразно вырастет до бабаха. А так да...

Оффлайн votasum

  • Member
  • *****
  • Сообщений: 5131
  • Вынудите-рвану
  • Имя: Сергей
  • Откуда: Переехал в Сыктывкар, где нет рыбалки от слова совсем.
Re: Домик миниатюрка
« Ответ #626 : Мая 17, 2015, 09:29:06 »
У меня всё из практики. (aggr)(aggr)(aggr) На 40А автомат без УЗО повесили 1,5 кВт греющего кабеля,сраные подрядчики. Утечка конденсата, пых, ёмкость горит, автомат без УЗО хр..н отключился. :hi::hi::hi:

Оффлайн Дед Казерог

  • Moderator
  • Member
  • *****
  • Сообщений: 1148
  • пить буду курить не брошу - надо добавить "Дед зл
  • Имя: Вадим
  • Откуда: Рябово
Re: Домик миниатюрка
« Ответ #627 : Мая 17, 2015, 09:31:36 »
ну чё - горячие лектрические парни ? драка будет ? :biggrin:
1 ящик на вход - 300mA
2 40 метров кабелем под землей до дома и в ящик на доме - 30 mA
3 раздача по помещениям и потребителям - ?mA

Оффлайн Шумихин Д

  • Member
  • *****
  • Сообщений: 979
  • Имя: 000000000000
  • Откуда: 000000000000000
Re: Домик миниатюрка
« Ответ #628 : Мая 17, 2015, 09:52:02 »
Не очень понимаю зачем УЗО в ящике на вводе?

Оффлайн votasum

  • Member
  • *****
  • Сообщений: 5131
  • Вынудите-рвану
  • Имя: Сергей
  • Откуда: Переехал в Сыктывкар, где нет рыбалки от слова совсем.
Re: Домик миниатюрка
« Ответ #629 : Мая 17, 2015, 10:05:36 »
Не очень понимаю зачем УЗО в ящике на вводе?
Согласен. На отходящие потребители.

 

Домик для Шурика

Автор КазерогРаздел Проектирование

Ответов: 75
Просмотров: 41327
Последний ответ Декабря 12, 2011, 19:34:29
от Шурик