Вопрос в чём.
все знают, что люменевый провод и медяху вместе цеплять нельзя, жди беды.
купил счётчик, надо менять, а в нём пластины медные ....... а у меня провода от ввода до счётчика люмень.
но думаю заменить люменьку на медяху, но опять же надо будет подключиться к проводам ВЛ идущим от опоры к дому, там люменька.
отключать напругу в принципе ни кто не будет, ноль я через железную пластину прикручу, а вот с фазой надо будет как то определяться.....
было вообще предложение поставить пакетник перед счётчиком, его тож опломбировать, но это не выход, от медяхи по люменьке на вводе не уходим.:hi::hi:
-
Саня, не заморачивайся , крепи люминь прямо в колодку счётчика .
Люминь с медью допустимо через сталь , болты (или зажимы) в колодке стальные .
Если провода в счётчике крепятся просто болтиком с шайбой ... опять же болт и шайба стальные :ok:
-
Что за счётчик? Всегда клеммы бронзовые были - и на медь и на люминь.
-
А на ввод купи зажимы для СИПа - анодированные они , т.е. по х.й им. :hi:
-
Саня, крепи и не парься. Дома сухо, значит сильного окисления не будет. Можешь раз в год трогать счётчик на предмет нагрева. По-уму люминевые провода надо каждый год протягивать.
-
Саня, крепи и не парься. Дома сухо, значит сильного окисления не будет. Можешь раз в год трогать счётчик на предмет нагрева. По-уму люминевые провода надо каждый год протягивать.
- а они всё тянутся и тянутся. :biggrin: Медь - :good:
-
было вообще предложение поставить пакетник перед счётчиком, его тож опломбировать, но это не выход, от медяхи по люменьке на вводе не уходим.
Сколькоу тебя той нагрузки? Если в сётчике нормально протянуто то нехрен и переживать. А то пластинки менять. :wacko2::wacko2:
-
1. счёткик 60 кВт... проводку до него под эту нагрузку и буду ставить.
2. счётчик в неотапливаемой части дома на коридоре.
3. протягивать каждый год не получится, клемы под пломбой будут.
но вроде всё, спасибо, буду в городе посмотрю какие нить клеммы, вот только под напряжением подключаться осторожно придётся.
-
Саня,
1Счётчики считаются в амперах.
2 электронные счётчики до -40
3 Один раз протя нешь и всё будет нормально.
60А это 30кВт в легкую это много.
-
Вот если честно, не заморачивался, я тож подумал, что 60 кВт это очень много для однофазного. :pardon::pardon:
глянул упаковку ещё раз, айм сори 60 А. :drinks::drinks::drinks:
-
Саня, крепи и не парься. Дома сухо, значит сильного окисления не будет. Можешь раз в год трогать счётчик на предмет нагрева. По-уму люминевые провода надо каждый год протягивать.
- а они всё тянутся и тянутся. :biggrin: Медь - :good:
+1, люминь периодически надо протягивать, а там пломбы, медяха куда как лучше.
-
А на ввод купи зажимы для СИПа - анодированные они , т.е. по х.й им. :hi:
- тянутся прямо под напряжением. Они изолированные и U на ключе отсутствует.
-
Ну если уж очень хочется... У меня к дому подходит обычная люминь. В доме клал сам, поэтому естественно всё медное. Зачистил медные провода мм на 200, облудил и намотал на подводящую люминь. В принципе этого достаточно было бы, припой с люминью дружат. Скрутку жирно обмазал пластилином, чтобы дождь не затекал и сверху обмотал изолентой, чтобы на солнышке на растопилось.
Сейчас электрики скажут, что есть же зажимы переходные для этой цели. Но тогда этого не было ничего. Можно думаю скрутить медный провод и алюминиевый, но изолировать от внешней среды. Или действительно купить зажимы. Тогда к счётчику получим медь.
ПыСы. Сань, не лови блох, живи проще :hi:
-
не лови блох, живи проще
Да бл.. зае...ся переделывать,
хотя времянка типа, от ввода до счётчика уже лет 15 висит если не больше..... :blush::blush::blush:
-
А на ввод купи зажимы для СИПа - анодированные они , т.е. по х.й им. :hi:
- тянутся прямо под напряжением. Они изолированные и U на ключе отсутствует.
Андрюх, сфуя-ли? Как электрик-электрику: Не вводи людей в заблуждение - на прокалывающих зажимих для СИПа хоть голова болта и срывная, но - нифига от клемм не изолирована - ибанет :shok: - только так, :diablo: как пить дать!
-
ибанет - только так, как пить дать!
:hi: Найдите ключевое слово, а по сему нех туды лезть! :pardon:
-
а по сему нех туды лезть!
Не сЦать!!!!!
я пока с головой дружу, туду Хде Ипанеть голыми руками не полезу!!! :diablo::diablo:
-
Длинный, видать у тебя систеиа не та.:pardon: Как двумя руками - два наконечника сразу тянуть? :sarcastic_hand: А на одном - какое U ?:biggrin:
-
Как двумя руками - два наконечника сразу тянуть?
:blush:
-
баламут36, ты высокое напряжение с яичницей не путай! :rofl:
-
баламут36, ты высокое напряжение с яичницей не путай! :rofl:
:hi: Ёп, меня от батарейки пи... :sorry:
-
баламут36, ты высокое напряжение с яичницей не путай! :rofl:
:hi: Ёп, меня от батарейки пи... :sorry:
- тада да, держись подальше. :hi:
-
Ёп, меня от батарейки пи..
Да ну нах..
помнится в детстве-юности, ремонтировал радио, провода от динамика отвалились, я вилку в розетку вторнул, а случайно перепутал, рядом с радио 220 была.........
ну и взялся двумя руками за провода после транса.....
:blush::blush::blush::blush::sorry::sorry::rofl::rofl::rofl::rofl:
ничего, ума не на долго хватило, провода высоковольтные на авто страшновато руками брать, иногда потряхивает, если пробивает, а 220 главное проверить есть ли напруга.....
-
Монтажными работами должны заниматься специалисты, а не люди сидевшие рядом с электриками. :pardon::pardon::pardon:
-
Монтажными работами должны заниматься специалисты, а не люди сидевшие рядом с электриками. :pardon::pardon::pardon:
Хорошо что я на электрика не пошёл учиться, а то тоже посадили бы! :shok::biggrin:
-
а то тоже посадили бы!
Был бы человек. :pardon::pardon::pardon:
-
Саня не мудри если сечение питающих проводов мало, то вызывай сетевых электриков и меняй на СИП-16 мм,а пломбировать и протяжку контактов они обязаны и спи спокойно!
-
Длинный, - ты БАЛБЕС! :blum3:
(http://savepic.ru/7213209.jpg)
(http://savepic.ru/7258264.jpg)
Ты когда на столб последний раз лазил? :ok:
-
В магазин "электрик" сегодня занесло.
(http://s017.radikal.ru/i433/1506/09/0b82d65d7b0b.jpg)
-
Длинный, - ты БАЛБЕС! :blum3:
Ты когда на столб последний раз лазил? :ok:
Не дале как месяц назад их крутил. Ща приеду домой - разберу зажим специально!
Ты ж мне хочешь сказать, что шестигранник гайки электрически изолирован от резьбовой части, и губок-гребенок? - У меня ENSTOвские, но не такие - там все металлические детали вместе
-
Ща приеду домой - раз
:hi: Чё будет :blush: электрики щупами меряются! :sarcastic_hand:
-
Ща приеду домой - раз
:hi: Чё будет :blush: электрики щупами меряются! :sarcastic_hand:
Не щупами а потенциалом, посредством щупов и измеряют у кого потенциал толще. :sarcastic_hand:
-
у кого потенциал толще.
:biggrin: Может "выше?"
Я Длинный, если меня положить... :biggrin::blush:
-
у кого потенциал толще.
:biggrin: Может "выше?"
Я Длинный, если меня положить... :biggrin::blush:
То так длинным и останещься, а вот если поднять тогда высоким. А вот что бы толстым, это не ложить ставить, это пельмешки под сало надо.
-
пельмешки под сало надо
А чехонь вяленая под пиво не пойдёт? :drinks:
-
пельмешки под сало надо
А чехонь вяленая под пиво не пойдёт? :drinks:
Под пиво все пойдет, даже торты.
-
А на ввод купи зажимы для СИПа - анодированные они , т.е. по х.й им. :hi:
- тянутся прямо под напряжением. Они изолированные и U на ключе отсутствует.
Андрюх, сфуя-ли? Как электрик-электрику: Не вводи людей в заблуждение - на прокалывающих зажимих для СИПа хоть голова болта и срывная, но - нифига от клемм не изолирована - ибанет :shok: - только так, :diablo: как пить дать!
ну и ? :blum3::blum3::blum3:
! No longer available (http://www.youtube.com/watch?feature=player_detailpage&v=LgiX2W_2MrI#)
-
Ща приеду домой - раз
:hi: Чё будет :blush: электрики щупами меряются! :sarcastic_hand:
Не УВНами. :biggrin::biggrin::biggrin:
-
ну и ?
Так я всё ещё не дома... а зажимы именно там, тут нет...
Тут есть другое - сварочник свой перебираю, после того, как железо насмерть заржавело и разбухло, заклинив катушки... Чищу, лакирую, изолирую, сушу...
-
Написали :wacko2::biggrin:, надо тоже что то вставить :blush::biggrin:
Вопрос в чём.
все знают, что люменевый провод и медяху вместе цеплять нельзя, жди беды.
купил счётчик, надо менять, а в нём пластины медные ....... а у меня провода от ввода до счётчика люмень.
Саня Не парься, а просто подключай :pardon:, а я никогда не заглядывал внутрь счётчика :blush::biggrin:, те же их не на улице скручивать будешь, а нас слушать :blush: голову разорвёт :pardon::biggrin:
-
ну и ?
Так я всё ещё не дома... а зажимы именно там, тут нет...
Тут есть другое - сварочник свой перебираю, после того, как железо насмерть заржавело и разбухло, заклинив катушки... Чищу, лакирую, изолирую, сушу...
не съезжай в длинну :ok: Допускаешь - что был не прав? :russian_ru:
-
Shig, Так мы и не услышим доклад начальника транспортного цеха :blush::biggrin:, вы от счётчика не далеко ушли :blush::biggrin:
-
Так то и мануалов по данному вопросу более чем
ссылка
Поберегите копья.
-
сварочник свой перебираю, после того, как железо насмерть заржавело и разбухло, заклинив катушки... Чищу, лакирую, изолирую, сушу...
Как то разорился я на инвертор, а где переменка сейчас уже и не вспомню.....:blush::blush:
-
надежнее завести неразрезной СИП от счетчика до опоры :good:
-
И так страсти накаляются!
Подтягиваются новые участники электрической битвы!
Чей щуп круче??? :shok:
Пока борьба на равных, некоторые участники выпадают из обоймы, перегрев контактной группы! :wacko2:
Ну кто же кто вставит всем штепсель в ... ухо??? :biggrin:
-
Саня, Марку счетчика озвуч, сильно сомнительно что там контакты из меди.
-
Марку счетчика озвуч, сильно сомнительно что там контакты из меди.
Скат 101 М/1-3 Ш Р1
ну если только я дальтоник...
-
не съезжай в длинну :ok: Допускаешь - что был не прав? :russian_ru:
Разобрал, померил - сами болт и гайка контачат с губками. Алюминиевая голова болта изолирована.
:blush: не только допускаю - Признаю - был неправ! Есть изолированные! :hi:
:good: Андрюха, спасибо за науку!
-
сварочник свой перебираю, после того, как железо насмерть заржавело и разбухло, заклинив катушки... Чищу, лакирую, изолирую, сушу...
Как то разорился я на инвертор, а где переменка сейчас уже и не вспомню.....:blush::blush:
Ну если он 30 лет проработал и не сгорел, и при этом обеспечивает мне неплохую "зряплату", находясь в аренде, то... сам бог велел перебрать и ишо попользоваться.
-
Длинный, - Уважаемый :hi: :drinks:
-
сварочник свой перебираю, после того, как железо насмерть заржавело и разбухло, заклинив катушки... Чищу, лакирую, изолирую, сушу...
Как то разорился я на инвертор, а где переменка сейчас уже и не вспомню.....:blush::blush:
Ну если он 30 лет проработал и не сгорел, и при этом обеспечивает мне неплохую "зряплату", находясь в аренде, то... сам бог велел перебрать и ишо попользоваться.
- у меня такой в банке с транформаторным маслом. :good: Перегреть не реально, можно и в ведро с водой опустить до уровня крышки. С ТНа 6000-100, если не вру. :blush:
-
Саня Не парься, а просто подключай , а я никогда не заглядывал внутрь счётчика , те же их не на улице скручивать будешь, а нас слушать голову разорвёт
+ 1000%
-
Саня Не парься, а просто подключай , а я никогда не заглядывал внутрь счётчика , те же их не на улице скручивать будешь, а нас слушать голову разорвёт
+ 1000%
ПАДОНКИ АДНАНАЧНО!!!!!!! :diablo::diablo::diablo:
-
Саня, - эт они пошутили. :pardon: С ВЛ прокалывающие зажимы СИП, - далее медь 4-6 мм.кв., на счётчик. Со чётчика медь 4-6 мм.кв. на вводной АВ. Далее на АВ групп. Вот и всё. :hi:
-
далее медь 4-6 мм.кв., на счётчик
а я бы вкорячил автоматик перед счетчиком :pardon:
-
далее медь 4-6 мм.кв., на счётчик
а я бы вкорячил автоматик перед счетчиком :pardon:
Его опломбируют. И ещё. У кого подгорали контакты на счётчике когда либо ????
-
а я бы вкорячил автоматик перед счетчиком :pardon:
А может не автоматик, а отделитель? :blush: различие, в общем, небольшое - отключается только принудительно
-
далее медь 4-6 мм.кв., на счётчик
а я бы вкорячил автоматик перед счетчиком :pardon:
вот такие однолинейки у нас энергосбыт для новых подключенцев рисует
(http://s017.radikal.ru/i401/1506/20/b22f81c51fe3.jpg)
-
вот такие однолинейки у нас энергосбыт для новых подключенцев рисует
И это правильно!
При условии возможности 3 фазы подать - надо этим пользоваться!
-
А зачем они то что в доме рисуют? Так то схема разводки в доме должна быть в проекте.
-
А зачем они то что в доме рисуют? Так то схема разводки в доме должна быть в проекте.
сейчас для физлиц достаточно однолинейной схемы, для юрлиц и ИП - расчет нагрузок и проект.
-
А зачем они то что в доме рисуют? Так то схема разводки в доме должна быть в проекте.
сейчас для физлиц достаточно однолинейной схемы, для юрлиц и ИП - расчет нагрузок и проект.
Прикольную кормушку они себе придумали, и не придраться же.
-
А зачем они то что в доме рисуют? Так то схема разводки в доме должна быть в проекте.
сейчас для физлиц достаточно однолинейной схемы, для юрлиц и ИП - расчет нагрузок и проект.
Прикольную кормушку они себе придумали, и не придраться же.
это 861 постановление правительства, в нем каждый год что-то новое вычитывают, но есть огромный плюс - теперь если хочешь подключиться (хоть одна, хоть три фазы), приходишь, пишешь заявление и в течении 4 месяцев с момента подписания договора и выдачи ТУ мы обязаны построить линию до абонента.
-
пишешь заявление и в течении 4 месяцев с момента подписания договора и выдачи ТУ мы обязаны построить линию до абонента.
За счет РЭСа, длиной до О,5 км. Чем умные люди пользуются. Одному предпринимателю нужно было подключить объект, и ему "настойчиво предлагали" для подключения за ЕГО деньги построить линию до цеха, но от жадности РЭСовцев (халтурка ведь) не сошлись на сумме. После чего он написал заявление на 15 кВт заявленной мощности, и "запрыгали" уже в РЭС, соглашаясь на меньшую сумму, на что он сказал: а вот теперь я полгода спокойно и БЕСПЛАТНО подожду электричества. И дождался. :good:
-
спокойно и БЕСПЛАТНО подожду электричества
ну не совсем бесплатно конечно. 550р за ТУ в сети + проект, протоколы монтажа и испытаний (сторонним организациям), учет и аппараты защиты
-
ну не совсем бесплатно конечно. 550р за ТУ в сети + проект, протоколы монтажа и испытаний (сторонним организациям), учет и аппараты защиты
Но это совсем не та сумма, которую за монтаж опор и линии просили вымогали