Технический форум

Техника => Электрические и электронные устройства => Тема начата: АРКАДИЧ от Апреля 26, 2018, 13:30:04

Название: Доработка трёхфазного электродвигателя для включения в однофазную сеть
Отправлено: АРКАДИЧ от Апреля 26, 2018, 13:30:04
Иногда возникает необходимость запустить трёхфазник (380 V)  от бытовой сети 220 .
Но не у всех трёхфазников есть возможность перекоммутирования обмоток - звезда/треугольник .
У многих движков в клеммную коробку выведены только три провода - концы(условно) обмоток .
Начала же соединены внутри , непосредственно на обмотках статора .
Вот это соединение нужно разорвать и вывести начала обмоток в клеммную коробку , чтобы иметь возможность подключить обмотки треугольником , либо другим способом .
Разбираем движок - снимаем крышки и вынимаем ротор .
Находим с которой стороны (обычно ближняя к клеммной коробке) соединяются между собой и выводами на клеммник .
Таковых точек четыре , в трёх провода обмоток соединяются с многожильным изолированным проводом , который выводится на клеммы .
Четвёртая , где концы обмоток соединяются между собой и выводов на клеммник с неё нет .

(http://tehnoforum.com/my_img/img/2018/04/26/da529.jpg)

 Продолжение вечером ...


Название: Доработка трёхфазного электродвигателя для включения однофазную сеть
Отправлено: Саня от Апреля 26, 2018, 14:06:53
 :blush: :blush: :blush: :blush: :hi: :hi: :hi: :hi: :hi: :morning: :morning: :morning:
Название: Доработка трёхфазного электродвигателя для включения в однофазную сеть
Отправлено: АРКАДИЧ от Апреля 27, 2018, 00:53:18
Срезаем и удаляем бондаж и изоляцию , "разрываем" соединение , на выхлопе имеем концы трёх обмоток

(http://tehnoforum.com/my_img/img/2018/04/26/4fa1f.jpg)

Заводим через отверстие в корпусе внутри клеммной коробки три многожильных изолированных провода

(http://tehnoforum.com/my_img/img/2018/04/26/7db67.jpg)

И протаскиваем  их с запасом по длине до концов обмоток

(http://tehnoforum.com/my_img/img/2018/04/26/ea3e9.jpg)

Зачищаем концы от изоляции и эмали (концы обмоток) , облуживаем и надеваем на провода изоляцию ( термоусадку например)
Лудим и потом паяем осторожно , чтобы случайные капли припоя не попали на обмотки .  

(http://tehnoforum.com/my_img/img/2018/04/26/622f4.jpg)

Я надел по два отрезка разного диаметра ... двойная изоляция на всякий пожарный .

(http://tehnoforum.com/my_img/img/2018/04/27/d3ea2.jpg)

Скручиваем и спаиваем концы

(http://tehnoforum.com/my_img/img/2018/04/27/a594d.jpg)

Заводим и осаживаем  по очереди (по диаметру) термоусадку .

(http://tehnoforum.com/my_img/img/2018/04/27/1da6f.jpg)

Изолируем дополнительно , укладываем и вяжем

(http://tehnoforum.com/my_img/img/2018/04/27/f816f.jpg)

На выводах в клеммной коробке одеваем кусочки кембрика (термоусадки ) , зачищаем изоляцию и вяжем петли под диаметр шпилек клеммника и облуживаем их .

(http://tehnoforum.com/my_img/img/2018/04/27/b15f8.jpg)

На клеммнике нанесена маркировка (нумерация) обмоток  С1/С2/С3  . Ото будет начало обмоток

(http://tehnoforum.com/my_img/img/2018/04/27/33124.jpg)

Берем тестер и вызваниваем обмотки .  Например щуп на С1 , другим касаемся по очереди новых выводов .
С которым С1 прозвонится , маркируем его так же 1 - это конец обмотки  .  Аналогично звоним и маркируем остальные .
 
(http://tehnoforum.com/my_img/img/2018/04/27/dc037.jpg)

Теперь можно соединять обмотки в какой нужно последовательности .

(http://tehnoforum.com/my_img/img/2018/04/27/65afd.jpg)

Всё , собираем двигатель , испытываем и запускаем в работу  :hi:









Название: Доработка трёхфазного электродвигателя для включения в однофазную сеть
Отправлено: Саня от Апреля 27, 2018, 10:28:04
 :hi: :hi: :hi:
Название: Доработка трёхфазного электродвигателя для включения в однофазную сеть
Отправлено: Шумихин Д от Мая 16, 2018, 18:25:08
Двигатель однофазный АИС2Е100LA4 2.2 кВт 1500 оборотов в мин.

(https://a.radikal.ru/a30/1805/43/f788077bba30.jpg)

Похоже что мотор изначально трехфазный, оба конденсатора подключены постоянно, пускового как такового нет.

(https://b.radikal.ru/b16/1805/7e/3de59a470adc.jpg)

Побаловался с переключателем направления вращения, реверсом.

(https://a.radikal.ru/a13/1805/51/9a81cd15c017.jpg)

У этого же производителя есть в этом типоразмере и тех же оборотах есть три трехфазных мотора:

АИС100LA4 на 2.2 кВт

АИС100LB4 на 3 кВт

АИС100LC4 на 4 кВт

Если использовался мотор изначальнео трехфазный то скорее всего второй, первый слишком хорошо что бы быть правдой, перевод со 100%, а у третьего каждая обмотка имеет ток почти как рабочий однофазный мотор.

Название: Доработка трёхфазного электродвигателя для включения в однофазную сеть
Отправлено: Dil от Мая 16, 2018, 21:18:25
Шумихин Д, величину ёмкостей подпиши пжл.
Название: Доработка трёхфазного электродвигателя для включения в однофазную сеть
Отправлено: Шумихин Д от Мая 16, 2018, 21:28:13
Шумихин Д, величину ёмкостей подпиши пжл.

На фото видно, СА-50 мкФ; СВ-300 мкФ
Название: Доработка трёхфазного электродвигателя для включения в однофазную сеть
Отправлено: leon10010 от Мая 16, 2018, 23:08:01
Самая хорошая доработка - это замена обмотки электродвигателя на двухфазную, или  рабочую с пусковой. С увеличением зазора статор-ротор. В старых справочниках обмотчиков были данные очень большого ассортимента моторов (замена  обмоток). Но тут надо потрудиться чуток. При наличии всего инструментария и материалов - один рабочий день (неспеша).
Название: Доработка трёхфазного электродвигателя для включения в однофазную сеть
Отправлено: Шумихин Д от Мая 17, 2018, 16:04:18
Чтобы сейчас мотать надо уж очень зафанотеть за это дело, самое лучшее это промышленный коллекторный мотор, ДПТ, потом частотник. А мощный перемотанный однофазник может и сеть частного дома поставить на колени.
Название: Доработка трёхфазного электродвигателя для включения в однофазную сеть
Отправлено: Dil от Мая 17, 2018, 16:43:24
Самая хорошая доработка - это замена обмотки электродвигателя
Где-то читал, что у двухфазного и зазор должен быть другой :blush: Боюсь там не всё так просто
Название: Доработка трёхфазного электродвигателя для включения в однофазную сеть
Отправлено: OFF-ROAD36 от Мая 17, 2018, 17:17:54
самое лучшее это

Подключить трехфазную сеть... :blush: :pardon:
Название: Доработка трёхфазного электродвигателя для включения в однофазную сеть
Отправлено: leon10010 от Мая 17, 2018, 18:06:41
Где-то читал, что у двухфазного и зазор должен быть другой  Боюсь там не всё так просто
Да, зазор больше чем у трехфазного. В таблицах все есть.
 А почему однофазный мотор поставит на "коленки", а частотник не поставит? Там же не из торсионных полей энергия приходит. А все из той же розетки.
 В селе три фазы проще сделать. Хотя по областям очень большая разница жадности хозяев электричества. В городе --  Бооольшая проблема..
Название: Доработка трёхфазного электродвигателя для включения в однофазную сеть
Отправлено: Dil от Мая 17, 2018, 18:34:04
OFF-ROAD36,  :ok: :drinks:

leon10010, всегда стоит выбор: сделать хорошо или из того, что есть.
Название: Доработка трёхфазного электродвигателя для включения в однофазную сеть
Отправлено: Шумихин Д от Мая 17, 2018, 20:38:26
leon10010, всегда стоит выбор: сделать хорошо или из того, что есть.

Тем более что цена вопроса 500 р.

на 50 мкФ
http://asenergi.com/catalog/kondensatory-puskovye/cbb60-gibkie-vyvoda.html

и на 300 мкФ
http://asenergi.com/catalog/kondensatory-puskovye/cd60.html

Если конечно мое предположение верно.
Название: Доработка трёхфазного электродвигателя для включения в однофазную сеть
Отправлено: Саня от Марта 04, 2020, 18:53:44
Сергей Аркадьевич, позволите маленькое видео в качестве видео инструкции к вашему тексту??

https://youtu.be/48O1is20BCQ
Название: Доработка трёхфазного электродвигателя для включения в однофазную сеть
Отправлено: АРКАДИЧ от Сентября 16, 2022, 22:51:27
Тут положу , что бы не потерять ,   https://www.drive2.ru/l/582543526579939650/