Добрый день.Дорогие форумчани,есть такая проблема. Все работало отлично и вот прошло четыре года, начались проблемы, то одна батарея не греет то другая, теперь полностью отключился тёплый пол.Вот фото вам, скажите ошибки и так просто посоветуете.
(http://www.imageup.ru/img245/2281720/image.jpeg) (https://tehnoforum.com/go.php?url=aHR0cDovL3d3dy5pbWFnZXVwLnJ1L2ltZzI0NS8yMjgxNzIwL2ltYWdlLmpwZWcuaHRtbA==)
(http://www.imageup.ru/img245/2281721/image.jpeg) (https://tehnoforum.com/go.php?url=aHR0cDovL3d3dy5pbWFnZXVwLnJ1L2ltZzI0NS8yMjgxNzIxL2ltYWdlLmpwZWcuaHRtbA==)
(http://www.imageup.ru/img245/2281722/image.jpeg) (https://tehnoforum.com/go.php?url=aHR0cDovL3d3dy5pbWFnZXVwLnJ1L2ltZzI0NS8yMjgxNzIyL2ltYWdlLmpwZWcuaHRtbA==)
(http://www.imageup.ru/img245/2281724/image.jpeg) (https://tehnoforum.com/go.php?url=aHR0cDovL3d3dy5pbWFnZXVwLnJ1L2ltZzI0NS8yMjgxNzI0L2ltYWdlLmpwZWcuaHRtbA==)
-
Kraspol2007, Надо больше информации что бы что то посоветовать. По тёплому полу или воздушная пробка или отложения на стенках. :pardon::pardon:
-
либо насосы накрылись
либо клапана... :wacko2: может контроллер...
Мало информации, автор. сам систему собирал? Теплоноситель - вода?
по твоим фото и вводным врятли тебе тут диагноз поставят :pardon:
-
Интересно а какая квадратура дома?
-
Спасибо за отклики.Дом 3х-этж.,350 кВ.м в системе вода,все работало хорошо до вчерашнего дня, насосы разбирал все ок, воздуха нет, пробоев тоже.Да и подача не дотронуться, а обратка на трубах прохладная. Приходил мастер и сказал все не так,нужен (Обратный клапан и трёхходовой клапан,теплострелка насос на котёл).Но 2 года все работала, были конечно кое какие проблемы ну не такие.
-
Kraspol2007, Ну и в каких случаях не продавливает насос? :shok::shok::shok:
-
подача не дотронуться, а обратка на трубах прохладная
если исключить большие теплопотери, то остается слишком слабая, почти нулевая циркуляция. Видимо, в этом направлении надо копать.
Почему она появилась, если раньше все было норм?
-
Kraspol2007, Ну и в каких случаях не продавливает насос? :shok::shok::shok:
да скорей всего у него воздух в системе и слабые насосы, не справились с воздушной пробкой. Пишет что теплый пол вообще отключился. А это потому что там линия длинная, горизонтально расположенные трубы. Где-то в ней обязательно есть неровность по горизонту, воздух там завис. Система с водяным носителем, за несколько лет из воды выделился газ и произошло его накопление в системе.
Можно для эксперимента посоветовать автору поменять на ветке теплого пола насос на более мощный.
-
А как воздух убрать?, сегодня отсоединяли трубки от контура проверяли, отсоединяли прокачивали, а так сама систематикам вам как??
-
Да и ещё дорогие форумчане.Сейчас проверили если выключить все насосы (кроме тёплого пола) и закрыть все краны,боллер, радиаторы и тд, то начинает прогреваться тёплый пол 2-3 этажи, и обратка становиться тёплой, что происходит.
-
Kraspol2007, давай исходить из того, что сколько то лет у тебя система работала нормально :ok:
Мастеру может не нравиться именно твоя монтажная схема. Другой мастер увидит и посоветует другую схему и комплектацию. У тебя 3 этажа, система по определению будет не простая, а теплотехника - достаточно сложная наука :biggrin:
Либо пробуй поменять насос, либо делай подробные фото с указанием, описанием всех деталей и движение теплоносителя. К примеру на одной ветке (теплый пол).
-
Сейчас будет фото.
-
Да и ещё дорогие форумчане.Сейчас проверили если выключить все насосы (кроме тёплого пола) и закрыть все краны,боллер, радиаторы и тд, то начинает прогреваться тёплый пол 2-3 этажи, и обратка становиться тёплой, что происходит.
делай фото системы с описанием! Или схему. Где-то должна быть закольцовка в бойлерной. Покажи ее, что там стоИт из фитингов?
-
Там все написанно у меня, блин что ещё выложить.
-
Скорее всего насос не вытягивает, при отключенной системе пол должен бы и подавить. Сталкивался с такой хней. На данный момент в кочегарке лежит запасной насос. И всем, у кого самотек исключен, советую запас иметь. За 6 лет 2 насоса выбросил, ротор начинает подклинивать обычно. НО - гудит, как будто четто там делает.
-
насосы видим. а можно фото остальных агрегатов из бойлерной чтоб попытаться понять всю схему отопления?
-
Подпитка постоянная? Или по необходимости?
-
Скорее всего насос не вытягивает, при отключенной системе пол должен бы и подавить. Сталкивался с такой хней. На данный момент в кочегарке лежит запасной насос. И всем, у кого самотек исключен, советую запас иметь. За 6 лет 2 насоса выбросил, ротор начинает подклинивать обычно. НО - гудит, как будто четто там делает.
Не знаю насчёт насоса не сталкивался с поломками, но объясни он крутит, бол откручиваешь все крутится, открутил шестигранники,снял корпус все целое, включил его ротор крутит ещё как.Но за иногда шумит, как будто что то там.И что он может быть испорчен???
-
Подпитка постоянная? Или по необходимости?
4 насоса по необходимости а Отопления от котла на зимнем режиме постоянна.
-
может быть испорчен???
Хз... Перекинуть насос с другого крыла получится? Воздухоотводчики на коллекторе теплого пола работают?
-
может быть испорчен???
Хз... Перекинуть насос с другого крыла получится? Воздухоотводчики на коллекторе теплого пола работают?
Да работает.
-
Kraspol2007, а в системе, до насосов есть какой нибудь фильтрующий элемент?
-
Вот фото
(http://www.imageup.ru/img297/2281873/image.jpeg) (https://tehnoforum.com/go.php?url=aHR0cDovL3d3dy5pbWFnZXVwLnJ1L2ltZzI5Ny8yMjgxODczL2ltYWdlLmpwZWcuaHRtbA==)
(http://www.imageup.ru/img297/2281875/image.jpeg) (https://tehnoforum.com/go.php?url=aHR0cDovL3d3dy5pbWFnZXVwLnJ1L2ltZzI5Ny8yMjgxODc1L2ltYWdlLmpwZWcuaHRtbA==)
(http://www.imageup.ru/img255/2281876/image.jpeg) (https://tehnoforum.com/go.php?url=aHR0cDovL3d3dy5pbWFnZXVwLnJ1L2ltZzI1NS8yMjgxODc2L2ltYWdlLmpwZWcuaHRtbA==)
(http://www.imageup.ru/img297/2281877/image.jpeg) (https://tehnoforum.com/go.php?url=aHR0cDovL3d3dy5pbWFnZXVwLnJ1L2ltZzI5Ny8yMjgxODc3L2ltYWdlLmpwZWcuaHRtbA==)
(http://www.imageup.ru/img255/2281879/image.jpeg) (https://tehnoforum.com/go.php?url=aHR0cDovL3d3dy5pbWFnZXVwLnJ1L2ltZzI1NS8yMjgxODc5L2ltYWdlLmpwZWcuaHRtbA==)
(http://www.imageup.ru/img297/2281880/image.jpeg) (https://tehnoforum.com/go.php?url=aHR0cDovL3d3dy5pbWFnZXVwLnJ1L2ltZzI5Ny8yMjgxODgwL2ltYWdlLmpwZWcuaHRtbA==)
(http://www.imageup.ru/img255/2281881/image.jpeg) (https://tehnoforum.com/go.php?url=aHR0cDovL3d3dy5pbWFnZXVwLnJ1L2ltZzI1NS8yMjgxODgxL2ltYWdlLmpwZWcuaHRtbA==)
(http://www.imageup.ru/img255/2281882/image.jpeg) (https://tehnoforum.com/go.php?url=aHR0cDovL3d3dy5pbWFnZXVwLnJ1L2ltZzI1NS8yMjgxODgyL2ltYWdlLmpwZWcuaHRtbA==)
-
Фото с телефоно извините,
-
Kraspol2007, а в системе, до насосов есть какой нибудь фильтрующий элемент?
Нет не каких фильтр.
-
Но за иногда шумит, как будто что то там
Нет не каких фильтр
-
Вот фото
(http://www.imageup.ru/img297/2281873/image.jpeg)
вторая сверху линия, с зеленым элекроклапаном это линия подпитки?
-
Циркуляр горячей воды.
-
Всем спасибо, пойду посплю, до завтра если есть у кого идее пишите.Буду очень благодарен.
-
1. При подключении к системе ТОЛЬКО пола обратка тёплая.
2. Воздухоотводчики на подаче и обратке. Но пробка воздушная не исключена.
3. Фильтра нет, опять же, высота столба от 3 до 6 метров, в ТП вряд ли накипь загонит.
Если система работала и вдруг перестала, причин не так уж и много. Я склоняюсь к выходу из строя насоса. И "теплострелка" тут не поможет. Гидрострелка помогает в работе общей системы и там, где реализован полноценный тепловой коллектор. Т.е. к гидрострелке нужно поставить коллектор. И лезть в рабочую схему смысла нет, особенно если до этого все устраивало. Фильтр нужен, грязеотстойник нужен. В эту систему инсталлировать несложно, недолго и не затратно. Насосы подольше поживут.
-
Не пойму в чем подвох... Понаблюдаю еще!
-
то одна батарея не греет то другая, теперь полностью отключился тёплый пол.
voron, в принципе поддеживаю тебя, что дело в насосе.
Но вот исходя из цитаты первого поста автора, получается, что проблема в нескольких насосах. Это немного смущает.
Есть вероятность неисправности одновременно нескольких насосов? как думаешь?
одновременно устанавливались, из одной партии, с ограниченным ресурсом??? Как вариант?
-
mmcl200, :hi: привет.
тебя как раз и ждали в тему :good: давай думай :hi:
-
одновременно устанавливались, из одной партии, с ограниченным ресурсом??? Как вариант?
Вариант :wacko2:
Хз... Там вилы, качество хорошее. Как вариант причины - выброс накипи из котла в начале отопительного периода. Сразу не встали, т.к. насосы на обратке. Или несанкционированный слив из системы с последующей загазовкой. Опять же, воздузортводчиков там предостаточно.
-
Доброе утро.Да получаеться так то два насоса испортилась на тёплый пол и радиаторы, такое может быть.
-
Ваше предложения новые насосы 2 шт.Просто по мне если насос ломается то он не работает.Да открутил болт он крутит,открутил корпус, думал ротор разлетелся, тоже все хорошо, все чисто как новое.Вода у нас хороша, без хлорки, с родников.Живу в красной поляне.Да конечно сумер форум.
-
Прежде чем в ларек за насосом бежать, получится ли ПЕРЕСТАВИТЬ насос с заведомо рабочего крыла?
-
Ну хорошо если это не насос то что тогда.А вот что ещё провёл эксп.Опять закрыл все оставил тёплый пол 2-3 этаж.перекрыл 3 этаж и оставил 2 этаж,перекрыл там все контуры, оставил один.По идеи, ну я так считаю, оно должно было очень быстро нагреться, насос только туда работает,правильно,но это происходит 30 мин. Видимо что то с ним не то.
-
Видимо что то с ним не то.
Или воздушная (грязевая) пробка. Обратка как быстро нагрелась? Один контур - примерно сколько метров? В системе отопления только вода или антифриз тоже присутствует?
-
Да вода, там где ты живешь, замечательная. Все же придется тебе начать с замены насоса. Желательно, на большей производительности. Больше вариантов не наблюдается :pardon:
-
Извиняюсь, но на насосы я бы грешил в последнюю очередь. У меня такие работали не в отоплении, а в совершенно нечеловеческих условиях. Когда показалось, что они недодают, разобрал. Всё было заросшее накипью, больше половины ротора забито напрочь кусками пластика, полная ж... При этом насос качал.
-
А какие насосы посоветуете у меня стоит такой.
(http://www.imageup.ru/img200/2282096/image.jpeg) (https://tehnoforum.com/go.php?url=aHR0cDovL3d3dy5pbWFnZXVwLnJ1L2ltZzIwMC8yMjgyMDk2L2ltYWdlLmpwZWcuaHRtbA==)
Или воздушная (грязевая) пробка. Обратка как быстро нагрелась? Один контур - примерно сколько метров? В системе отопления только вода или антифриз тоже присутствует?
Минут 20 и нагрелась, Контур примерно метров 20.Вода в системе.
-
А какие насосы посоветуете у меня стоит такой.
(http://www.imageup.ru/img200/2282096/image.jpeg) (https://tehnoforum.com/go.php?url=aHR0cDovL3d3dy5pbWFnZXVwLnJ1L2ltZzIwMC8yMjgyMDk2L2ltYWdlLmpwZWcuaHRtbA==)
Или воздушная (грязевая) пробка. Обратка как быстро нагрелась? Один контур - примерно сколько метров? В системе отопления только вода или антифриз тоже присутствует?
Минут 20 и нагрелась, Контур примерно метров 20.Вода в системе.
Такие ставлю обычно. Из, примерно, 30 штук - один отказал через месяц. Когда насос работает, слышно шум воды, на больших оборотах - больше шум.
Воздух из насоса выпускали? Пробочкой со шлицом, в центре?
-
Или воздушная (грязевая) пробка. Обратка как быстро нагрелась? Один контур - примерно сколько метров? В системе отопления только вода или антифриз тоже присутствует?
Минут 20 и нагрелась, Контур примерно метров 20.Вода в системе.
[/quote]
Такие ставлю обычно. Из, примерно, 30 штук - один отказал через месяц. Когда насос работает, слышно шум воды, на больших оборотах - больше шум.
Воздух из насоса выпускали? Пробочкой со шлицом, в центре?
[/quote]
Такие ставлю обычно. Из, примерно, 30 штук - один отказал через месяц. Когда насос работает, слышно шум воды, на больших оборотах - больше шум.
Да всё шумит, разобрал всё крутит, может ли он так сломаться,,,,,.,,...,,//???
-
Хоть убейте но мне кажется это не насосы, аномалия какая то.:shok:
-
Вода у нас хороша, без хлорки, с родников.
Вода с родников часто очень "жесткая", в чайнике много накипи? Сходи ка посмотри. Отложения- это наверное основная проблема. Добавить в систему очиститель или концентрат для систем отопления, только по немногу, пусть постепенно растворяет, а не сразу кусками. Потепенно перейти к нормальной концентрации теплоносителя.
А вообще, как бы не пришлось: http://www.termokit.ru/catalog/radiatory/teplonositel/teplonositel_dixis/zhidkost_dlya_promyvki_sistemy_otopleniya_dixis_lux/zhidkost_dlya_promyvki_sistemy_otopleniya_dixis_lux_10l_1kg_neytralizator.htm?ymclid=48007239924860983326003
И там написано, что воду лучше брать дождевую или умягченную.
-
Вода с родников часто очень "жесткая", в чайнике много накипи? Сходи ка посмотри. Отложения- это наверное основная проблема.
Я б на воду не грешил. Накипь отложиться. Но- один раз. И все. Это слой -одна десятая миллиметра (образно). Если постоянно не менять воду в системе.
-
Не знаю какие там у вас родники ну у меня чайник стеклянный 1,5 года ему чистый как рюмка нет вообще накипи.У нас тут можно воду штамповать Vittel, Evian,Perrier!:drinks:
-
ПОЛТЕРГЕ́ЙСТ!!!!Всё 2 года работала и всё. Не могут же все насосы сломаться разом.
-
А сейчас вообще всё включил и (увеличил скорости на насосах, третью поставил, на те которые грешим, 2-3 тёплый пол и радиаторы) и обратка тёплая только на боллере и на 2-3 этажи тёплый пол и радиаторы)Такое ощущения что они у меня борются.
(http://www.imageup.ru/img234/2282182/dsc_0013.jpg) (https://tehnoforum.com/go.php?url=aHR0cDovL3d3dy5pbWFnZXVwLnJ1L2ltZzIzNC8yMjgyMTgyL2RzY18wMDEzLmpwZy5odG1s)
-
Не могут же все насосы сломаться разом.
Такого быть не может, это точно. Вода без накипи -хорошо. Остаётся воздушная пробка. :pardon::pardon: Её смею предположить можно с помощью пирометра попробовать отыскать, по разности температур.
Ну и бредовая мысль, а может трубы где сплющились. :blush::blush:
-
Не могут же все насосы сломаться разом.
Такого быть не может, это точно. Вода без накипи -хорошо. Остаётся воздушная пробка. :pardon::pardon: Её смею предположить можно с помощью пирометра попробовать отыскать, по разности температур.
Ну и бредовая мысль, а может трубы где сплющились. :blush::blush:
Спасибо.О как я устал.
-
.О как я устал.
А кому сейчас легко. :pardon::pardon:
-
.О как я устал.
А кому сейчас легко. :pardon::pardon:
(aggr)
-
Не могут же все насосы сломаться разом.
Такого быть не может, это точно. Вода без накипи -хорошо. Остаётся воздушная пробка. :pardon::pardon: Её смею предположить можно с помощью пирометра попробовать отыскать, по разности температур.
Ну и бредовая мысль, а может трубы где сплющились. :blush::blush:
А зачем всем ломаться, один встанет и циркуляция по системе станет произвольной, обратных клапанов как то не просматривается. А в теплые полы так вода с полной величиной температуры подается?
-
Не могут же все насосы сломаться разом.
Такого быть не может, это точно. Вода без накипи -хорошо. Остаётся воздушная пробка. :pardon::pardon: Её смею предположить можно с помощью пирометра попробовать отыскать, по разности температур.
Ну и бредовая мысль, а может трубы где сплющились. :blush::blush:
А зачем всем ломаться, один встанет и циркуляция по системе станет произвольной, обратных клапанов как то не просматривается. А в теплые полы так вода с полной величиной температуры подается?
Обратных клапанов нет.
А в теплые полы так вода с полной величиной температуры подается? не понял что,,,,???
-
А зачем всем ломаться, один встанет и циркуляция по системе станет произвольной, обратных клапанов как то не просматривается. А в теплые полы так вода с полной величиной температуры подается?
Обратных клапанов нет.
А в теплые полы так вода с полной величиной температуры подается? не понял что,,,,???
[/quote]
Я отоплением не занимался но с гидравликой малость знаком. Допустим один насос накрылся а соседние работают, и они получают короткий контур с низким гидравлическим сопротивлением, и гонять они станут по кругу по наименьшему сопротивлению.
Не берусь однозначно утверждать но в теплые полы надо подавать воду с температурой до 40 градусов, ставят узел подмешивания с термостатом.
За моим профанством прошу не считать это утверждением.
-
зачем всем ломаться, один встанет и циркуляция по системе станет произвольной,
и даже не произвольной, а очень даже определённой по МАЛОМУ КРУГУ.
проверить просто, закрывать поочерёдно кран, достаточно одного, на насосах по очереди, при этом насос отключать, и смотреть, будут трубы на против других насосов нагреваться.
а можно ещё проще, все насосы отключить, ну и магистрали на против них перекрыть, потом открывать краны и включать насосы по одному, тогда неработающий и проявится.
причём проявится очень просто, когда прикрываешь кран, в нём слышно гудение воды, даже на самой маленькой мощности.
короче надо пробовать и смотреть.
А вообще, ставится один насос на общий, он будет обеспечивать общую циркуляцию, его хватит и на все батареи, а вот на тёплые полы можно доп насосы и поставить.
Сам потихоньку воевал с отоплением, но у меня всего 2 насоса, тож прикольно.:rofl::rofl::rofl:
-
Саня, Запертый наглухо по выходу центробежный насос свой мотор практически не грузит.
-
Запертый наглухо по выходу центробежный насос свой мотор практически не грузит.
будет гудеть не мотор, а вода, которая будет прорываться через щель, в том то и фишка, что при проверке все закрыть и отключить, а на проверяемом с начала открыть, а потом прикрывать, когда кран почти закроется, послышится характерное журчание воды в кране.
проверено!!!!! :good::good::good::good:
-
Надеюсь я отоплением дома когда ни будь то же озадачусь. Но у нас не везде сети приличные, и по идее надо систему способную работать если что в гравитационном режиме без потребления электричества, пусть с потерей теплых полов и бойлера, пусть с более худшем КПД, но тепло в доме поддерживать.
-
систему способную работать если что в гравитационном режиме без потребления электричества
Чем проще, тем надежнее.. :good:
-
пусть с потерей теплых полов и бойлера
Бойлер и без насосов работает. Чего ж его терять -то?
-
Будем пробывать, не чего правда не понял с перекрыванием, что перекрывать и где???
-
Все краны на холодном коллекторе после насосов, их удобнее крутить :biggrin:
-
и даже не произвольной, а очень даже определённой по МАЛОМУ КРУГУ.
проверить просто, закрывать поочерёдно кран, достаточно одного, на насосах по очереди, при этом насос отключать, и смотреть, будут трубы на против других насосов нагреваться.
а можно ещё проще, все насосы отключить, ну и магистрали на против них перекрыть, потом открывать краны и включать насосы по одному, тогда неработающий и проявится.
причём проявится очень просто, когда прикрываешь кран, в нём слышно гудение воды, даже на самой маленькой мощности.
короче надо пробовать и смотреть.
Всё эксперимент проведен спасибо!!!Всё сделал как сказали в обратке где насос аж шум воды когда отк. закрываешь и не докрываешь.ТО есть что теперь всё работает, или что. Может быть когда открываешь все и все насосы включаешь какой то себе всё забирает, со временем какой то потерял мошность или что?????Всё же работало как часы, я понимаю если бы изначально всё не так было.Что только уже сегодня не пробывал по вашем советом.
-
Всё эксперимент проведен спасибо!!!Всё сделал как сказали в обратке где насос аж шум воды когда отк. закрываешь и не докрываешь.ТО есть что теперь всё работает, или что
Ничего не понял....
Последовательность действий.
1. отключаешь все насосы.
2. закрываешь все ветки(можно только краны на входе???? в насосы, те, которые металлические.)
3. открываешь краны на тёплый пол 1 этажа и включаешь его насос,
4. плавно прикрываешь кран, должен услышать, да и почувствовать журчание воды.
5. выключаешь этот насос и закрываешь кран
6. повторяешь пункты 3,4,5 но для соответствующей магистрали, если не ошибаюсь это -ба тареи 1 этажа, -тёплый пол 2 этажа, -батареи 2-3 этажа.
а типа вода в системе есть????? до 3 этажа????? :blush::blush::blush:
-
Kraspol2007, Даже я запутался :blush:, давай разбираться :blush:.
У тебя, как я понял, пять контуров :blush:( или пять подач и пять обраток :pardon:), давай пойдём слева, направо :pardon:.
Оставляем левый контур( открыта подача и обратка), а остальные все, подачи и обратки, перекрываем :pardon:, проверяем :blush: греет или не греет :pardon:, затем открываем вторую слева( подачу и обратку), а первую( левую) закрываем, как и остальные :pardon:, проверяем :blush: греет или не греет :pardon: и так дальше по всем контурам :pardon:.
Таким образом ты сможешь определить какой контур не работает :blush:, если всё нормально, то будем подключать( ну допустим к первому слева) по одному контуру и проверять, греет или не греет :pardon:
-
какой то себе всё забирает, со временем какой то потерял мошность или что????
ну так
1. поставь все в минимальную мощность,
2. если один какой то сдыхает, то в обратном направлении он не должен перепускать.
-
Саня, Я медленно пишу :blush::biggrin:
-
Всё так сделал.Обратка греет, вода журчит при перекрывании.
Но когда включаю всё вместе,только обратка болера горячая .Он себе что ли всё забирает.Не пойму все работало же в этом режиме, наверно насосы сдыхают, может чуть винты прикрыть ему.
-
наверно насосы сдыхаю
Не, насос он или работает или дохлый. :pardon::pardon:
-
пусть с потерей теплых полов и бойлера
Бойлер и без насосов работает. Чего ж его терять -то?
Бойлер без насосов не работает, его как минимум холодной водой поддавливать надо, ну так зачем его впаивать в хрупкую систему с естественной циркуляцией?
-
Так вы мне предлагаете его отключить. Просто даже если уменьшаешь скорость насоса на болере воды горячей не хватает купаться много купатся.
-
Kraspol2007, я извиняюсь за офф, но русский язык тебе не родной? Здесь нет наци, но обычные вопросы вызывают у тебя затруднения. Или мало опыта с техникой?
-
Kraspol2007, я извиняюсь за офф, но русский язык тебе не родной? Здесь нет наци, но обычные вопросы вызывают у тебя затруднения. Или мало опыта с техникой?
Да с орфографией проблемы со школы и что???(Здесь нет наци,)вообще что написал???опыта с техникой достаточно, с отоплением и что с ним связана на уровне пользователя.Если бы был профессионалом в этом деле вопросы бы не задавал, а только помагал таким бы людям!
-
Kraspol2007, Никос :hi: профиль заполни правильно, откуда и т.д. :blush: и не матерись :ok: Ну может кто поможет, головоломка у тебя знатная :good:
-
Kraspol2007, Никос профиль заполни правильно, откуда и т.д.
Сделанно!!
-
Я медленно пишу
ну в лучшие времена не торопясь А4 12 шрифтом тайм невс показаний за 15-20 минут набивал, что то вроде набора текста под диктовку- стенография набирал, почти не глядя на клаву.. :blush::blush::blush:
Или мало опыта с техникой?
предположу - начальник (офисный планктон....) без оскорблений, ничего личного, констатация факта..
Так вы мне предлагаете его отключить. Просто даже если уменьшаешь скорость насоса на болере воды горячей не хватает купаться много купатся.
чтобы помочь, надо видеть всю систему- схему подключения.
постарайся нарисовать и выложить.
Бойлер это тепловой аккумулятор, или устройство для нагрева воды для ванны используя тепло отопления?????
Я знаю, что такое бойлер, а что это в твоём понимании????
-
прошло четыре года, начались проблемы, то одна батарея не греет то другая, теперь полностью отключился тёплый пол
(http://www.imageup.ru/img245/2281720/image.jpeg)
красная хрень справа вверху, это типа расширительный бак, в нём резиновая хрень, в народе ГАНДОН
1. эта резинка бывает рвётся.
2. сверху в этом баке должен быть нипель, туда закачивается как правило 1-2 атм, для 3-х этажей не знаю, сколько надо, врать не буду.
качать можно простым насосом.
3. под красным баком, снизу, манометр????? типа подпитка????
сколько там атм показывает?????
если воздуха в баке нет, то именно такая жопа и будет, так как при нагреве воды будут воздушные пробки гулять, а по сути, если разные элементы не нагреваются, то это нет постоянного давления и по системе гуляет воздух.
Так что проверяй бак и датчик давления на нём.
при нагреве системы давление должно резко расти, а при остывании резко падать, но так как воздух в вистеме, то какая то из батарей играет роль аккумулятора. :hi::hi::hi:
-
сверху в этом баке должен быть нипель, туда закачивается как правило 1-2 атм, для 3-х этажей не знаю, сколько надо, врать не буду.
качать можно простым насосом.
3. под красным баком, снизу, манометр????? типа подпитка????
сколько там атм показывает?????
Да расширительный бак сверху.Атмосфер в системе 2.
-
.Атмосфер в системе 2.
вроде 1 атм это 10 метров водяного столба,
следовательно для 3-х этажей, при высоте этажа в 2,8 метра, этого достаточно, даже если котельная в подвале.
ещё вопрос.
это давление в зависимости от нагрева системы сильно меняется?????
-
ещё вопрос.
это давление в зависимости от нагрева системы сильно меняется?????
Нет давления сильно не меняется.
Ещё такой вопрос, как накачать расширительный бак,надо выключить систему это понятно.А воду надо сбросить или просто перекрыть. да кстати у меня два Бака красных.
-
как накачать расширительный бак
Kraspol2007, Ничего не перекрывай, просто накачай воздух в баки насосом 1.5кг/см2 и после проверь их( постучи по нему) :blush:, может какой то неисправен :pardon:
-
А может на самом деле воды не хватает ну и давления. Может дело то было не в бабине (ну в смысле не насосах) :blush::blush::blush:
-
Атмосфер в системе 2.
просто накачай воздух в баки насосом 1.5кг/см2
1,5 наверно должно быть без воды, а если вода есть, и она держит 2 атм, то в баке должно быть минимум 2, а в идеале, при холодной системе, в баке должно быть 2,5
наверно..... иначе, если в системе 2 а в баке 1,5 то это полная фикция,
-
1,5 наверно должно быть без воды, а если вода есть, и она держит 2 атм, то в баке должно быть минимум 2, а в идеале, при холодной системе, в баке должно быть 2,5
Саня, У меня, на работе, два этажа, качаем 1,5 :pardon:. Давление в расширительном баке должно быть 80% от рабочего давления системы (нагретой).
-
Ребята сегодня не дома,завтра с утра проверю как вы сказали, проверю сначала машинным манометром если нет 1,5 бар то качаю, ах если бы все в этом было. Пришлю тогда всем родниковой воды в систему!
2 качать, и вообще почему у меня их 2???
-
Насчёт 2-х расширительных не парься, система большая, может и 2-х маленьких на самом деле на пределе хватает. Качай 2 очка, потом смотри, стравишь до 1,8-1,5. Насчёт родного нерусского не парься, это не козни и не со зла. Здесь на форуме и хохлы, и бульбаши, и казахи и т.д. нам тут делить нечего, лишь бы человек адекватный был. Что не понятно - переспрашивай. Технарей много, разжуют.
-
Честно не ожидал столько откликов.Столько интересного узнал, самое главное мне это интересно.Всем хороших выходных, завтра утром буду проверять.
-
Подпитка постоянная? Или по необходимости?
4 насоса по необходимости а Отопления от котла на зимнем режиме постоянна.
Подпитка - это подача воды в систему из водопровода, при нехватке воды в системе отопления. При каком давлении или в каком случае система отопления подпитывается?
Ревизия (проверка) давления в ресивере проверяется минимум раз в год по умолчанию. Обычно инструкции даёт человек, инсталлирующий отопление. Там стоит резиновая или резин подобная мембрана, диффузия или неисправный золотник (стоит обычный автомобильный сосок), результат описали постом выше. Был случай, приходилось раз в 2 месяца добавлять 1 очко, пока не поменяли расширитель.
-
Kraspol2007, Сталкивался с такой неисправностью расширительного бачка( РБ):blush:, нет в нём давления :pardon:, накачиваю 1,5 кг, на следующий день нет :pardon::biggrin:, разобрал РБ, мембрана исправна :blush:, случайно увидел внутри бака ржавчину, а металл там очень тонкий, проржавел он :pardon:, но снаружи не было видно( краска :blush:), зачистил, заварили дырочки, загрунтовал, покрасил и поставил на место, пока работает :pardon::biggrin:
-
При каком давлении или в каком случае система отопления подпитывается?
Когда падает меньше 2-1.8 продается вода.
Могу и сам ддабовлять винтелям.
(http://www.imageup.ru/img275/2283198/image.jpeg) (https://tehnoforum.com/go.php?url=aHR0cDovL3d3dy5pbWFnZXVwLnJ1L2ltZzI3NS8yMjgzMTk4L2ltYWdlLmpwZWcuaHRtbA==)
-
Kraspol2007, Сталкивался с такой неисправностью расширительного бачка( РБ):blush:, нет в нём давления :pardon:, накачиваю 1,5 кг, на следующий день нет :pardon::biggrin:, разобрал РБ, мембрана исправна :blush:, случайно увидел внутри бака ржавчину, а металл там очень тонкий, проржавел он :pardon:, но снаружи не было видно( краска :blush:), зачистил, заварили дырочки, загрунтовал, покрасил и поставил на место, пока работает :pardon::biggrin:
У него давление видать держит. :blush::blush:
-
если периодически ХОЛОДНЫЕ разные участки системы, то значит в системе воздух,
а насосы они ЦИРКУЛЯЦИОННЫЕ у них максимальный уровень подъёма воды вроде не более 1-2 метра, вот и получается, что на минимальной мощности не хватало протолкнуть водяной столб.
надо пробовать воздух спускать с выключенными насосами.
-
Ещё как то странно расширительные стоят вверх ногами. Получается, что в них будет собираться воздух? И по мере падения давления в системе этот воздух подаётся в трубы? :wacko2:
-
В расширительных 2,2 очка качай, за давлением в системе только смотреть нужно(!!!!!!!). Если в ресивере расширительного давление от 2 до 3, то причина точно не в этом. И да, перед тем, как тыкать манометром, просто ткани в пипку золотника. Если вода польется - расширитель на замену.
-
Ещё как то странно расширительные стоят вверх ногами
Пусть так стоят, это по феншую :biggrin:. То, что их 2 - это надо почистить чакры мудакам, которые паяли отопление. Принцип "а пусть будет". :biggrin:
-
Доброе утро.Еще не добрался до дома. Ну да один точно не правильно стоит, который внизу, надо будет найти мастеров и оторвать им руки.
-
И ещё, если в системе много колен, высота воздушных пробок суммируется и насос может не осилить. Опять вопрос воздуха в системе, надо выгонять ото всюду. За два года при пластиковых трубах ничего там не засорится и не отложится, воздух надо гонять. :ok:
-
Да везде было 0 бар, верхний накачался, без проблем воды не было.
А вот нижний не качается,вообще нипиль не прокачивается, такое ощущения он для красоты тут.
-
Сейчас буду мониторить что будет с отоплением и тёплым полом.
-
Начала с красного клапана тровить сначала воду потом воздух.
(http://www.imageup.ru/img292/2283533/image.jpg) (https://tehnoforum.com/go.php?url=aHR0cDovL3d3dy5pbWFnZXVwLnJ1L2ltZzI5Mi8yMjgzNTMzL2ltYWdlLmpwZy5odG1s)
-
Красный клапан - аварийный. Был перебор по давлению в системе отопления. Это хорошо, что он работает)))
-
Давление в системе всегда было 2 очка? 1,5 очка достаточно будет. С ресивером, который не качается: золотник выверни, попробуй без него качнуть. Если не будет касаться, то, скорее всего зал ПЛА мембрана. Я думаю, что проблема в золотнике.
-
зал ПЛА
Гребаный андроид))) залипла
-
Да нет все не качает.но может он и не когда не работал, а клапана до сих пор капает вода.
-
Прошёл час пока не чего не происходит обратка идёт но не горячая.тестрировать продалжаю!!!всем спасибо!!
-
В смысле не горячая? Тёплая? Или холодная?
-
Пока чуть тёплая.
-
С красного до сих пор капает вода.
-
С красного до сих пор капает вода.
Давление на манометре рядом с клапаном какое?
-
С красного до сих пор капает вода.
Давление на манометре рядом с клапаном какое?
[
С красного до сих пор капает вода.
Давление на манометре рядом с клапаном какое?
Давление на манометре рядом с клапаном какое?
2.1 бара
-
2.1 бара
А на клапане что написано, на сколько он?
Пощёлкайте пимпочкой на нём.
-
Не понял что где???
-
Ещё как то странно расширительные стоят вверх ногами.
именно так и должны, даже при порванной мембране по идее воздух в систему не должен попадать, да и лишняя вода не будет в замембранном пространстве собираться.
я бы именно так и ставил.
-
Не понял что где???
На аварийном клапане есть красная пимпочка. Её или покрутить, чтобы щёкала или подёргать. Может там просто сорина попала на седло, вот он и подтекает.
-
именно так и должны
Тогда зря они сделали ножки, надо было петельки приделать, чтобы вешать :pardon:
А без мембраны там сколько воздуха будет? И как его качать? И сколько его в воде растворится? Сань сделать можно всё, но чтобы стабильно правильно работало, надо делать как положено. :hi:
-
Пока чуть тёплая.
ну так пока система прогреется, пока нагреются все батареи и тёплый пол.
С красного до сих пор капает вода.
попробуй на батареях воздух стравить, но в идеале при этом насосы должны быть выключены, чтобы воздух вниз по системе не гнало.
-
А без мембраны там сколько воздуха будет? И как его качать? И сколько его в воде растворится? Сань сделать можно всё, но чтобы стабильно правильно работало, надо делать как положено.
да не вопрос, я это понимаю, просто когда выход из бачка снизу, а не с боку, есть хоть какой то шанс, что при порванной мембране воздух в баке останется.
-
Все походу умир мои расширительный боллер, решил ещё подкачать не знаю зачем и все спустило и больше не качает.
-
?????
-
Короче растёт давления жопа,что делать.
Kraspol2007, У тебя подпитка перекрывается :blush:, перекрой подачу :pardon:
-
Все походу умир мои расширительный боллер, решил ещё подкачать не знаю зачем и все спустило и больше не качает.За новым надо ехать, а как его покупать.
-
Все походу умир мои расширительный боллер, решил ещё подкачать не знаю зачем и все спустило и больше не качает.За новым надо ехать, а как его покупать.
Kraspol2007, А зачем весь покупать :blush:, сними, разбери, определи неисправные элементы и замени их( корпус, мембрана, ниппель) :pardon:
(http://raschet-sektsi-radiatora.ru/uploads/5463a24633509.png)
-
Да это целое дело, мне 35 литров надо покупать, и думаете сам поминаю????
-
Kraspol2007, Там ничего сложного :pardon:, перекроешь, сбросишь с него давление, отсоединишь, снимешь, открутишь 6 болтиков, вытащишь мембрану :pardon::biggrin:
-
Да это целое дело, мне 35 литров надо покупать, и думаете сам поминаю????
Kraspol2007, Мне кажется 35 литров мало :blush:
-
Мне кажется 35 литров мало
у меня тёплый пол в ванной-туалете, плюс 10 батарей чугунных, примерно по 8-9 секций, в качестве расширительного бака,висит канистра обрезанная на 5 литров, в ней уровень, при разнице температур от 15 до 95 гр, при отсутствии воздуха в системе, пляшет максимум на 1-2 литра.
так что 35 там должно хватить, только воздух выгнать.
вот видео, первое попавшееся по замене мембраны
http://www.youtube.com/watch?v=nNuISeaxoU8
-
, Там ничего сложного , перекроешь, сбросишь с него давление, отсоединишь, снимешь, открутишь 6 болтиков, вытащишь мембрану
Если в сочах, то сложно. Какой буржуйский элемент повезёт туда мембраны? В Краснодаре и то сомневаюсь. Любой крупный магазин, расширитель на 30-50 литров, лучше на 50. Но почему не качаются, и как это проявляется, я не понял. Воздух туда уходит, но давление не повышается? Или качаешь, но воздух туда вааще не попадает? Может та приспособа, которой пытаешься воздух в ресивер засунуть, неисправна? Как это происходит? Мы ж не экстрасенсы, все процессы видим ТОЛЬКО со слов исполнителя.
Пы.сы. мембрана вразы дешевле расширительного. При возможности - лучше поменять мембрану.
-
Да это целое дело, мне 35 литров надо покупать, и думаете сам поминаю????
Каанешна!!! Поддерживаю форумчан. Но при наличии в продаже оной. Т.к. расширители один хэр не работают, снимай один (предварительно закрыв перед ним кран!!!!!) и изучай конструкцию. Там СЛОМАТЬ что-то ещё НЕВОЗМОЖНО. Но при снятии из него польется вода. Столько, сколько обьемом он сам. Главное перед этой процедурой закрыть кран. Ну, в смысле, ещераз повторяюсь)))))
-
Да у нас тут проблема.ну нашёл http://www.termoclub.ru/cat/tanks/completes/completes_27.html.
Так по поводу накачки тот нижний вообще 0 бар, и не качается, менял залотники не чего, просто даже не пробивает насос.Тот тоже был 0 бар, накачал 1,5 все было хорошоине спускал, потом залез хотел накачать как вы сказали 2 бара и все канул о он спустил и все не качает, насос качаешь а не чего.
-
насос качаешь а не чего.
Ну по фильму посмотри, там всё разжёвано, значит снимай их нахрен, раскручивай и проверяй мембраны. А так ты видать в систему качаешь воздух.
-
А так ты видать в систему качаешь воздух
Поддерживаю. Скорее да. Мембрана держит очков 5, я так думаю. Но 3 она держит точно. 2 очка рабочее давление, и это не догатки, что-то им не нравится. У меня лично залит антифриз в системе, а он гораздо агрессивнее воды. За 8 лет только ревизия и подкачка на полочка раз в год.
-
Люди добрые поеду сегодня куплю новые расширители, если будут мембраны возьму их. А так закажу в инете их те сделаю, будут на запас.
Подскажите не чего на нем не написанно сколько он литров, какой надо брать литраж.
-
Все форумчане, всем спасибо.Купил один рб и мембрану все сделал, думаю все будет ок.Да кстати сейчас в трубе обратке котороя от котла, вода хрустит, что это(воздух)
-
повторю, воздух выпускать надо выключив все насосы, ну и само собой прикрыв котёл, так как насосы вниз воздух погонят.
-
ну и само собой прикрыв котёл, так как насосы вниз воздух погонят.
Не понял?????
-
Не понял?????
Выключи насосы
Страви воздух
Включи насосы, погоняй чуток
И так несколько раз
-
Не знаю где стравливать.
-
Через воздухоотводчики, снимай колпачки, золотники откручивать не нужно :pardon:
-
Через воздухоотводчики, снимай колпачки, золотники откручивать не нужно :pardon:
Ну видать он вообще не в теме, разжёвывайте ему. :pardon::pardon::pardon:
-
Не знаю где стравливать.
Воздух стравливать в верхней точке системы отопления, у меня например эта точка нах. на чердаке и периодически проверяю и делаю сброс воздуха,а гидроаккумулятор нах. в подвале возле котла,и тоже пришлось менять резиновый мешок и уже 5 лет работает нормально
-
Ну видать он вообще не в теме, разжёвывайте ему.
Да это я все знаю, откручены они, пыхнуло раз все.
-
Ребята это все хорошо, все поменял баки накачал в них 2.2 бара поставил, все было хорошо все греет. А теперь увидел вот что, котёл стал постоянно работать, выключился на минуту и опять работать, он так не работал, нагрел и встал на 20-16 мин.
!!!Да вот что ещё котёл работает давление в норме, иногда чуть больше, котёл встал, и через несколько мин., давления падает до 1.2 бара и котёл включается, что это???да и это с манометром на аварийном клапане происходит, тот на подаче сильно не меняются значения!!!
-
Kraspol2007, Подождите до утра хотя бы. Сейчас всё холодное, теплоноситель остужает сразу, естественно включается котёл.
Ещё, если так прыгает давление, я бы предположил, что много воздуха. Стравливать надо.
-
Сейчас вручную подпитал систему до 2.8 и все в норме.Может много (2.2) накачали РБ???
Жду до утра, я вас тут уже достал???Еще вопрос может тупой- почему верхний РБ тёплый и к нему кран тоже тёплый, а нижний холодный очень???
-
Kraspol2007, :hi: А что за котёл, что синий вижу, а название? :blush:
-
Kraspol2007, А что за котёл, что синий вижу, а название?
Котёл Buderus G125-40ws (Система управления Buderus Logamatic 2101)
-
Kraspol2007, На третьем этаже, на самой дальней относительно котла батарее, кран Маевского есть, ну воздушка?
-
Жду до утра, я вас тут уже достал???
Ничего подобного, всем интересен результат :biggrin: Николай все нормально Ок. :hi:
-
Да есть он на всех батареях есть у меня...
-
Да есть он на всех батареях есть у меня...
Их есть у меня, :biggrin: так спускай пары, система завоздушена, да и ты насосом воздушка нагнал! :ok:
-
Завтра уже тогда, будет опять работа.
-
Завтра уже тогда, будет опять работа.
На улице холодно? :blush:
-
+7C
-
+7C
Ёп, тоже мне Сочи, у нас теплее! :sarcastic_hand: Правда завтра уже холодновато будет! :pardon:
-
10 вёдер слил.
-
Все понял вся проблема в тёплых полах это там воздух буду как то избавляться.Котел работает нагреваешься до температуры 70С,(значения я поставил и отключаться)постоял остыл включился опять, обратка приходит совсем не тёплая???поэтому я писал что он так часто не включался,такого не боло,почему вода так быстро остывает.
-
почему вода так быстро остывает
ну пока тёплый пол прогреется,
не забудь, воздух выпускается только с выключенными насосами!!!!!
-
Да как с тёплого поло воздух выпускать, там стоят датчики открутил с них ниппеля и все.
-
Я его победил воздушного змея.Все закрыл оставил только тёплый пол 3 этаж, все краны перекрыл погонял час,потом закрыл 3 этаж.И вот самое интересное когда начал открывать сначала регуляторы на подачи как пошёл воздух, потом на обратнее так же воздух, а когда открыл датчик ещё сильней воздух и удар аж в трубах.
-
Kraspol2007, Поздравляю! :hi:
Теперь можно к соседям, калымить :biggrin::drinks:
-
Спасибо всем,люди добрые,пошёл шабашить:-)
-
Тогда тему закрываю :hi:
-
А мож кому что понадобится ещё спросить????? :blush::blush::blush: